Q69.
下列敘述何者正確?
變電設備裝修 · 乙級 · 六氟化硫氣體處理工作 · Q69
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分儲存容器與設備運作環境中氣體的物理狀態。由於為複選題型,必須完整分析所有選項的正確性方能得分,且考點涉及物質相變過程,具有一定的辨析難度。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ GIS 在填充SF 6 氣體時,鋼瓶內SF6 係液態:SF₆ 在鋼瓶內經加壓液化後以液態儲存,此為提高儲存效率的標準做法。填充時液態 SF₆ 經減壓閥後氣化進入 GIS 氣室。
- ④ GIS 氣室充氣時,SF 6 會自動蒸發成氣態:充氣過程中,液態 SF₆ 經減壓後會自動蒸發成氣態進入 GIS 氣室。此為 SF₆ 的物理相變特性,符合氣體絕緣開關設備的標準充氣程序。
錯誤選項解析
- ① GIS 在填充SF 6 氣體時,鋼瓶內SF 6 係半固體:SF₆ 氣體在鋼瓶內並非半固體狀態。在常溫下,SF₆ 經加壓後以液態形式儲存於鋼瓶中,而非固液共存狀態。
- ② GIS 在填充SF6 氣體後,在氣室內係液態:SF₆ 充入 GIS 氣室後,在正常操作溫度與壓力下係以氣態存在,而非液態。GIS 設備依賴 SF₆ 氣體的絕緣與滅弧特性運作。
Learning Tip
"本題核心考點為 SF₆ 氣體的儲存狀態與相變原理。常考陷阱在於混淆鋼瓶內(液態)與 GIS 氣室內(氣態)的存在狀態。實務上,SF₆ 鋼瓶填充量不得超過 80%,且充氣作業須使用減壓閥與乾燥裝置,避免水分進入氣室影響絕緣性能。"
學員答題分佈
①GIS 在填充SF 6 氣體時,鋼瓶內SF 6 係半固體0%
②GIS 在填充SF6 氣體後,在氣室內係液態0%
③GIS 在填充SF 6 氣體時,鋼瓶內SF6 係液態0%
④GIS 氣室充氣時,SF 6 會自動蒸發成氣態0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!