中壓GIS 使用插入式(plug-in type)電纜頭施工完成後,其耐壓試驗正確方式為:
變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q15
難易度分析
3 / 5
本題要求考生掌握特定電力設備在耐壓試驗時的正確物理狀態與加壓位置。由於需要區分設備在不同安裝狀態下的電場分佈特性,並能準確識別專用試驗介面的用途,因此具備一定的專業知識要求。
正確答案:③插入後從GIS 試驗插座加壓
③ 插入後從GIS 試驗插座加壓:依據GIS設備試驗規範,耐壓試驗應在電纜頭完全插入就定位的狀態下,從GIS側預設的試驗插座(Test Socket)加壓,此方式能真實驗證主迴路絕緣系統在運轉條件下的介電強度。
錯誤選項解析
- ① 抽出後從公插頭加壓:將插入式電纜頭抽出後從公插頭加壓會破壞已完成的終端密封結構,且抽出狀態無法模擬實際運轉時的電場分佈,不符合耐壓試驗的標準條件。
- ② 抽出後從母插頭加壓:從母插頭加壓同樣需要將電纜頭抽出,此操作會導致SF₆氣體密封面暴露,不僅無法驗證完整迴路的絕緣強度,更可能引入濕氣與雜質污染。
- ④ 從接地線逆加壓:接地線的功能是提供故障電流洩放路徑與人員保護,絕非用於施加試驗電壓;從接地線逆加壓違反電氣安全基本原則,可能造成設備損毀與人員觸電危險。
Learning Tip
"中壓GIS電纜頭耐壓試驗的核心考點在於「試驗狀態必須與運轉狀態一致」。常見陷阱是誤以為抽出加壓較方便即可接受,但實際上唯有在插入就定位狀態下透過專用試驗插座加壓,才能完整驗證導體-絕緣-接地系統的整體介電強度。實務上應嚴格遵守CNS 14726(氣體絕緣開關設備)相關試驗程序,試驗前確認SF₆氣體壓力與微水含量均符合規範值。"
學員答題分佈
①抽出後從公插頭加壓0%
②抽出後從母插頭加壓0%
③插入後從GIS 試驗插座加壓0%
④從接地線逆加壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!