Q15.
比流器安裝完成後須施行各項試驗,下列何者非必要之試驗項目
變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q15
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分設備原廠的型式試驗與安裝後的現場竣工試驗,需精確記憶不同階段的試驗項目分類,才能在相似的專業術語中排除非必要選項。
正確答案:①溫升試驗
① 溫升試驗:溫升試驗屬於型式試驗,於產品設計製造階段由原廠執行驗證散熱性能,非現場安裝後的必要試驗項目。
錯誤選項解析
- ② 極性試驗:極性試驗為必要項目,用於確認比流器二次側接線極性正確,避免保護電驛誤動作或計量儀表讀值錯誤。
- ③ 絕緣及電力因數試驗:絕緣及電力因數試驗為必要項目,用以檢驗絕緣介電強度是否因安裝過程受損,確保設備運轉安全。
- ④ 變流比及相角試驗:變流比及相角試驗為必要項目,用於驗證變流比精度與相角位移是否符合規範,影響保護與計量準確度。
Learning Tip
"比流器現場安裝後的試驗重點在於驗證接線正確性與絕緣完整性,包含極性、變流比、絕緣電阻及相角試驗。溫升試驗與短路容量試驗等均屬原廠型式試驗,非現場竣工試驗範圍,此為常考混淆點。"
學員答題分佈
①溫升試驗0%
②極性試驗0%
③絕緣及電力因數試驗0%
④變流比及相角試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!