Q54.
每卷電纜延放後,須以高阻計測試何種特性
變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q54
難易度分析
3 / 5
本題屬於複選題型,要求考生能精確區分不同量測儀器的功能用途,且必須對多個選項的正確性進行全面判定才能得分,因此增加了解題的複雜度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 電纜被覆之絕緣電阻:高阻計(又稱兆歐表或搖表)專門用於量測電纜被覆之絕緣電阻,以確認絕緣層在延放過程中未受機械損傷。
- ③ 判定電纜絕緣有無異狀:透過絕緣電阻測試可判定電纜絕緣層有無破損、受潮或劣化等異狀,是電纜施工前的必要檢驗程序。
錯誤選項解析
- ① 電纜導體電阻:電纜導體電阻應使用低電阻計或凱爾文雙臂電橋測量,高阻計的量測範圍為兆歐級高阻抗,不適用於導體低電阻量測。
- ④ 測量電纜長度:電纜長度應以長度標示或時域反射計(TDR)測量,高阻計無法測量長度,其功能僅限於絕緣電阻量測。
Learning Tip
"本題核心考點為高阻計的用途:僅能量測高阻抗的絕緣電阻,不可與導體電阻量測混淆。實務上,電纜延放後若絕緣電阻低於CNS標準值(通常要求 1 MΩ/km 以上),即表示絕緣層可能受損,必須進一步檢查或更換,切勿勉強送電以免引發漏電或短路事故。"
學員答題分佈
①電纜導體電阻0%
②電纜被覆之絕緣電阻0%
③判定電纜絕緣有無異狀0%
④測量電纜長度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!