Q111.
變壓器有高壓繞組及低壓繞組各一,欲量測高低壓繞組間的絕緣電阻,以下接線哪些正確?(G 是高阻計提供做為Guard 用的接線端子的標示)
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q111
難易度分析
4 / 5
本題涉及高阻計三端子功能的精確定義與應用,且採複選形式,要求考生必須全面分析各選項的接線邏輯並排除錯誤組合,對概念掌握的完整度要求較高。
正確答案 (複選):①, ③
- ① G 接地,L 接所有高壓繞組端子,E 接所有低壓繞組端子:高阻計的 L 端子(線路端)施加測試電壓於高壓繞組,E 端子(接地端)連接低壓繞組作為迴路,G 端子(保護端)接地可消除表面漏電流干擾,此為標準的絕緣電阻量測接線方式。
- ③ L 接所有低壓繞組端子,E 接所有高壓繞組端子,G 接地:此接線為極性反向的量測方式,L 端子接低壓繞組、E 端子接高壓繞組同樣可量測兩者間的絕緣電阻,G 端子接地消除漏電流,與選項 1 原理相同皆為正確接法。
錯誤選項解析
- ② E 接地,L接所有高壓繞組端子,G 接所有低壓繞組端子:G 端子為保護端子,用途是消除表面漏電流而非連接繞組;將 G 接至低壓繞組會使保護迴路失效,正確做法應將 G 接地,L 與 E 分別接繞組。
- ④ L 接地,G 接所有高壓繞組端子,E 接所有低壓繞組端子:L 端子為測試電壓輸出端,不應接地;G 端子亦非用於連接繞組,此接線完全混淆了高阻計各端子的功能,無法正確量測繞組間絕緣電阻。
Learning Tip
"高阻計三端子功能為常考重點:L(Line)輸出測試電壓、E(Earth)為迴路端、G(Guard)消除表面漏電流需接地。量測變壓器繞組間絕緣時,L 與 E 可互換接於高低壓繞組(極性相反但皆正確),但 G 端子必須接地而非接繞組。實務上需注意測試前應先放電並確認繞組無殘留電壓。"
學員答題分佈
①G 接地,L 接所有高壓繞組端子,E 接所有低壓繞組端子0%
②E 接地,L接所有高壓繞組端子,G 接所有低壓繞組端子0%
③L 接所有低壓繞組端子,E 接所有高壓繞組端子,G 接地0%
④L 接地,G 接所有高壓繞組端子,E 接所有低壓繞組端子0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!