Q56.
熱縮型電纜頭加熱時,火焰與工作物之距離下列敘述何者正確
變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q56
難易度分析
3 / 5
本題屬於複數選擇題,要求對多個施工規範選項進行全面判別,且需區分材質特性與實際操作限制之間的差異,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 必須與火焰大小配合:火焰大小與加熱距離必須相互配合,適當的距離可確保熱縮套管均勻收縮,避免局部過熱或收縮不完全。
- ③ 不可太過接近破壞絕緣物:火焰不可太過接近電纜本體,否則高溫會破壞絕緣物之介電強度,造成日後運轉時之漏電或擊穿風險。
- ④ 依說明書指示施作:不同廠牌之熱縮套管材質與收縮比不同,應嚴格遵循原廠說明書指示之加熱溫度、距離與施工順序施作。
錯誤選項解析
- ① 因其材質可耐高溫,故可不必考慮:熱縮套管材質雖具耐高溫特性,但火焰距離仍須嚴格控制,過近會導致絕緣層碳化或熱縮材料燒毀,絕非不必考慮。
Learning Tip
"本題考點為熱縮型電纜頭施工安全距離。常考陷阱在於誤以為耐高溫材質即可任意加熱,實際上火焰控制包含距離、大小、移動速度三要素。實務上應使用丙烷噴燈並以螺旋方式均勻加熱,熱縮套管完全收縮後即應停止加熱,避免過度烘烤造成絕緣劣化。"
學員答題分佈
①因其材質可耐高溫,故可不必考慮0%
②必須與火焰大小配合0%
③不可太過接近破壞絕緣物0%
④依說明書指示施作0%