Q58.
通常用來壓接69kV 1000mm 2 交連PE 電纜所用之壓縮器(compressor)下列規格何者不適用?
變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q58
難易度分析
4 / 5
本題要求針對特定高壓大截面電纜的施工設備進行規格篩選,需精確區分不同噸數壓縮器的適用範圍,並判定多個不符合標準的選項,對專業數值記憶要求較高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 20ton:20ton 壓縮器的壓接力不足以處理 69kV 1000mm² 大截面導體,會導致壓接密度不足、接觸電阻過高,屬於不適用規格。
- ② 30ton:30ton 壓縮器同樣無法達到 1000mm² 電纜端子所需的壓接壓力,壓接後易產生間隙,不符合高壓電纜施工規範。
- ③ 50ton:50ton 壓縮器雖可用於中小截面電纜,但對於 69kV 級 1000mm² 交連PE電纜仍屬出力不足,無法確保壓接品質。
錯誤選項解析
- ④ 100ton:100ton 壓縮器才是壓接 69kV 1000mm² 大截面電纜的適用規格,能提供足夠壓力確保端子與導體間的緊密結合,符合 CNS 高壓電纜施工標準。
Learning Tip
"本題考點為高壓大截面電纜壓接設備選型。69kV 級 1000mm² 電纜因導體截面積大,需使用 100ton 以上壓縮器才能達到規範要求的壓接密度。常見陷阱是誤以為 50ton 已足夠,實際上僅適用於較小截面(如 300mm² 以下)電纜。實務上應依 電纜截面與電壓等級選擇對應噸數的壓縮設備,壓接不足會導致接觸電阻增大、局部過熱等嚴重問題。"
學員答題分佈
①20ton0%
②30ton0%
③50ton0%
④100ton0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!