Q41.
交連PE 電纜凡銅導體截面積大於或等於多少時,須為四或五分割壓縮圖形
變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q41
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確記憶特定電纜導體截面積的法定門檻數值。由於選項中提供了多個相近的數值,且缺乏可推論的邏輯線索,必須透過精準的記憶才能選出正確答案。
正確答案:④800 mm 2
④ 800 mm 2:依據 CNS 電力電纜相關標準,當銅導體截面積 ≥ 800 mm² 時,為降低集膚效應與鄰近效應所造成的交流電阻增加,並改善彎曲施工性,必須採用四或五分割壓縮導體結構。
錯誤選項解析
- ① 500:500 mm² 尚未達到需採用分割導體的臨界值,此截面積仍可使用實心或絞合導體結構,無需強制改為分割壓縮。
- ② 400:400 mm² 屬於較小截面積範圍,導體的集膚效應與鄰近效應影響尚不顯著,因此不須採用分割導體設計。
- ③ 600:600 mm² 雖已屬大截面導體,但依規範仍未達強制分割之門檻,實務上此等級仍可採用緊密絞合導體形式。
Learning Tip
"本題核心考點為大截面導體之分割條件。切記 800 mm² 是交連 PE 電纜採用分割導體的法定門檻值。分割導體的主要目的在於減少交流電阻損耗並提升現場施工彎曲性,勿與直流電阻計算混淆。"
學員答題分佈
①5000%
②4000%
③6000%
④800 mm 20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!