LONGEPASS
Q28.

通常超高壓及一次變電所之所內用電皆從主變壓器之

變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q28

難易度分析

2 / 5

本題要求考生能準確區分主變壓器中不同線圈的功能定位,屬於基礎概念的記憶與應用,無需複雜推理即可完成判別。

正確答案:③三次線圈

③ 三次線圈:三次線圈(Tertiary Winding)通常設計為低電壓等級(如 11.4kV 或 22.8kV),專門用於引接所內用電,供電穩定且不受二次側負載變動干擾,是超高壓變電所的標準設計。

錯誤選項解析

  • ① 一次線圈:一次線圈連接超高壓輸電系統(如 345kV 或 161kV),電壓等級過高,不適合直接作為所內低壓用電電源,需經降壓後方可使用。
  • ② 二次線圈:二次線圈主要負責對負載供電(如 69kV 或 22.8kV 饋線),其電壓等級仍高於所內設備需求,且供電穩定性受系統負載變動影響。
  • ④ 中性點線圈 引接:中性點線圈主要用於接地故障保護與零序電流檢測,並非用於供電用途,不可作為所內用電的引接來源。
Learning Tip

"本題核心考點為主變壓器三次繞組之用途。常考陷阱在於混淆一次、二次、三次線圈的功能定位:一次側接輸電系統、二次側接饋線負載、三次側專供所內用電。實務上,三次繞組同時兼具提供無功功率補償(如並聯電容器或電抗器)的功能,為變電設備裝修乙丙級檢定之重點題型。"

學員答題分佈

①一次線圈0%
②二次線圈0%
③三次線圈0%
④中性點線圈 引接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!