LONGEPASS
Q23.

某3300/110V 變壓器,當分接頭接3300V 位置時,其二次電壓為100V則電源電壓為

變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q23

難易度分析

2 / 5

本題要求將變壓比的概念應用於實際電壓計算,需精確區分額定標稱電壓與實際輸入電壓的差異,並進行基礎的數值換算。

正確答案:②3000V

② 3000V:3000V 為正確答案。變壓器變壓比等於匝數比,當分接頭接於 3300V 位置時,額定變壓比為 3300/110 = 30:1。若二次側電壓為 100V,則一次側電源電壓 = 100V × 30 = 3000V。

錯誤選項解析

  • ① 2800V:2800V 為錯誤答案。若電源電壓為 2800V,經變壓比 30:1 換算後二次側電壓約為 93.3V,與題目給定的 100V 不符。
  • ③ 3200V:3200V 為錯誤答案。若電源電壓為 3200V,經變壓比 30:1 換算後二次側電壓約為 106.7V,與題目給定的 100V 不符。
  • ④ 3300V:3300V 為錯誤答案。3300V 是變壓器一次側的額定電壓(分接頭位置),而非實際電源電壓。當分接頭接於額定位置但二次側輸出低於額定值(100V < 110V)時,代表實際電源電壓低於額定值。
Learning Tip

"本題考變壓器變壓比原理與分接頭(Tap)調整觀念。核心公式為 V₁/V₂ = N₁/N₂(匝數比),當分接頭位置固定時,變壓比不變。常見陷阱是將額定電壓與實際電源電壓混淆——當二次側電壓偏離額定值時,代表一次側電源電壓已發生變動。實務上,變壓器分接頭切換用於補償電源電壓波動,維持二次側輸出穩定。"

學員答題分佈

①2800V0%
②3000V0%
③3200V0%
④3300V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!