LONGEPASS
Q32.

靜電容器組(S.C.)安裝時,其台架需達水平多少公釐以內?

變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q32

難易度分析

2 / 5

本題屬於對特定安裝規範數值的精確記憶考查,需區分不同設備的水平容許誤差標準,屬於典型且單純的數值記憶型題目。

正確答案:④4/1000

④ 4/1000:4/1000 為正確標準,即每公尺長度內水平誤差不得超過 4mm,此為 CNS 變電設備安裝規範 對靜電容器組台架之水平要求,可確保設備受力均勻、避免絕緣油偏移及維持安全電氣間距。

錯誤選項解析

  • ① 1/400:1/400 的容許誤差過於寬鬆,相當於每公尺允許 2.5mm 偏差,此精度不足以確保 靜電容器組 安裝時的結構穩定性與電氣安全距離。
  • ② 4/100:4/100 換算為每公尺允許 40mm 偏差,此數值嚴重偏離 變電設備安裝規範,會導致容器組傾斜、套管受力不均及絕油洩漏風險。
  • ③ 1/1000:1/1000 雖為高精度標準(每公尺 1mm),但此要求過於嚴格,超出 靜電容器組台架 實際施工所需之水平精度,通常用於精密機械設備之安裝。
Learning Tip

"靜電容器組安裝 之水平精度為常考重點,需牢記 4/1000 此標準值。易混淆點為與 變壓器安裝 或 母線安裝 之水平容許值區分。實務上施工時應使用 精密水準儀 或 框型水準器 進行校正,且台架基礎需先確認 承載力 與 接地系統 符合規範後方可進行設備吊裝。"

學員答題分佈

①1/4000%
②4/1000%
③1/10000%
④4/10000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!