Q35.
靜電電容器組裝設完成後須施行
變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q35
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能準確區分設備安裝後應執行的現場測試項目與出廠檢驗項目的差異,需對電力設備檢驗規範有基礎的記憶與對比能力。
正確答案:①絕緣
① 絕緣:靜電電容器組裝設完成後必須施行絕緣電阻測試,以確認電容器端子與外殼(接地)之間的絕緣性能符合規範要求,防止漏電或絕緣破壞事故。
錯誤選項解析
- ② 相角:相角量測主要用於變壓器並聯運轉或三相電源系統的相位確認,並非電容器安裝後的必要測試項目。電容器安裝後的重點在於絕緣與電容值確認。
- ③ 極性:極性測試適用於直流設備或變壓器繞組接線組別確認,而靜電電容器用於交流電力系統改善功率因數,本身無極性區分,故此測試不適用。
- ④ 耐壓 試驗:耐壓試驗通常於電容器出廠前由製造商執行,現場安裝後主要施行絕緣電阻測試即可。耐壓試驗可能對已安裝之電容器造成過度應力,非現場常規測試項目。
Learning Tip
"本題核心考點為電容器安裝後的現場測試項目區分。常考陷阱在於混淆絕緣電阻測試(現場安裝後必做)與耐壓試驗(出廠試驗)。實務上,靜電電容器用於改善功率因數,安裝後須確認絕緣性能、電容量及接線正確性,並依CNS 電力設備檢驗規範執行相關測試。"
學員答題分佈
①絕緣0%
②相角0%
③極性0%
④耐壓 試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!