Q35.
減低再襲電壓為消弧的有效方法,一般採用方法是在兩極間加並聯
變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q35
難易度分析
2 / 5
本題考查電氣元件在抑制瞬態恢復電壓中的應用,需要考生準確區分不同電子元件對電壓上升率及能量消耗的物理影響,屬於專業基礎概念的應用分析。
正確答案:③電阻或電容
③ 電阻或電容:在斷路器兩極間並聯電阻可消耗暫態能量、降低再襲電壓峰值;並聯電容則可降低電壓上升率(dv/dt),兩者皆為有效的消弧措施,符合CNS 11040高壓開關設備規範。
錯誤選項解析
- ① 輔助接觸子:輔助接觸子主要用於控制迴路的信號傳遞與聯鎖功能,不具備抑制再襲電壓或消弧的電氣特性。
- ② 電感:電感會使電路中的瞬態恢復電壓(TRV)上升率增加,反而會惡化消弧效果,與減低再襲電壓的目的背道而馳。
- ④ 二極體:二極體為單向導通元件,適用於直流迴路整流,無法有效抑制交流系統中的再襲電壓,不作為消弧元件使用。
Learning Tip
"再襲電壓(復電壓)是斷路器開路時弧光重燃的主因,並聯電阻用於消耗能量、並聯電容用於降低dv/dt,兩者常組合為RC吸收電路使用。實務上需特別注意:並聯電阻會增加正常運轉時的漏電損失,而並聯電容可能與系統電感產生諧振,設計時須依CNS 11040及IEC 62271規範進行評估。"
學員答題分佈
①輔助接觸子0%
②電感0%
③電阻或電容0%
④二極體0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!