Q31.
開關設備操作機構中之主洩氣閥之排氣與氣缸內之水氣
變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q31
難易度分析
2 / 5
本題考查對氣壓操作機構維護基本原則的理解,需判斷特定組件的功能及其對設備壽命的影響,屬於基礎知識應用題。
正確答案:②有絕對關係並須依標準排氣
② 有絕對關係並須依標準排氣:主洩氣閥的排氣效能與氣缸內水氣含量有絕對關係,必須依照CNS標準規範執行定期排氣作業,以維持氣壓操作機構的正常功能與使用壽命。
錯誤選項解析
- ① 封死亦無妨:將主洩氣閥封死會導致氣缸內水氣無法排出,長期累積將造成內部元件鏽蝕與操作卡滯,嚴重影響開關設備動作可靠性。
- ③ 有排氣就可,大小無關係:排氣閥的口徑大小與排氣量直接影響除濕效果,若排氣不足仍會殘留水氣,因此必須符合設備原廠規範的排氣標準,非有排氣即可。
- ④ 無關係:主洩氣閥排氣與氣缸水氣密切相關,忽略此關係會導致壓縮空氣系統內水分凝結,進而引發絕緣下降與機械故障等問題。
Learning Tip
"此類題型常考氣壓操作機構的維護要點。切記洩氣閥不可封閉,且排氣作業須依標準程序執行,否則氣缸內水氣凝結會造成元件鏽蝕與操作失靈。實務上應定期檢查排氣閥功能並執行排水作業,以確保變電設備開關動作之可靠性。"
學員答題分佈
①封死亦無妨0%
②有絕對關係並須依標準排氣0%
③有排氣就可,大小無關係0%
④無關係0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!