Q31.

以滿格為5A 之交流安培計量測較大之交流電流,應增加

變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q31

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分交流電與直流電在量測範圍擴大時所適用的元件,以及電壓量測與電流量測設備的差異,屬於基本定義的辨析題。

正確答案:④比流器

④ 比流器:比流器(CT)利用電磁感應原理將大電流按固定變流比降為小電流(通常二次側為5A),供交流安培計安全量測。此為變電設備中擴大交流電流量測範圍的標準做法。

錯誤選項解析

  • ① 分壓器:分壓器用於電壓量測迴路中降低待測電壓,與電流量測無關。在交流電流擴大量測範圍時,分壓器無法發揮作用。
  • ② 比壓器:比壓器(PT)用於將高電壓按比例轉換為低電壓以供電壓表量測,適用於電壓迴路而非電流迴路。此為電壓量測之專用設備。
  • ③ 分流器:分流器主要用於直流電流的量測範圍擴大,透過並聯低電阻分流原理運作。在交流系統中因感抗效應不適用,交流電流應使用比流器。
Learning Tip

"本題核心考點為交流與直流量測設備的區別。常見陷阱為混淆分流器(直流用)與比流器(交流用),以及混淆分壓器/比壓器(電壓用)與分流器/比流器(電流用)。實務上須牢記口訣:電壓用比壓器(PT)、電流用比流器(CT),且比流器二次側絕對不可開路,以免產生危險高電壓。"