LONGEPASS
Q77.

當斷路器開啟,兩極間發生電弧時,其電壓與電流之情況與在理想斷路器中不同,當電流通行於弧光之中時,必然在弧光之兩端產生一電壓降,此電壓降通常稱之為

變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q77

難易度分析

2 / 5

本題考查電力設備專業術語的精確定義,需能區分斷路器開斷過程中不同階段出現的電壓特性,屬於基礎概念記憶題。

正確答案:④弧光電壓

④ 弧光電壓:弧光電壓是電流通過電弧時,因游離氣體導電而在弧光兩端產生的電壓降,其大小與弧長及游離程度直接相關,為斷路器滅弧設計之關鍵參數。

錯誤選項解析

  • ① 再起電壓:再起電壓是指斷路器切斷故障電流後,在觸頭間重新出現的瞬態振盪電壓,並非電流通行於弧光時產生的電壓降。
  • ② 常頻再起電壓:常頻再起電壓是系統電源頻率成分的回復電壓,屬於斷弧後的系統電壓特性,與電弧本身的電壓降無關。
  • ③ 回復電壓:回復電壓是斷路器開斷後,加於斷口兩端的系統電壓,用於評估斷路器是否會發生重擊穿現象,而非電弧導通時的壓降。
Learning Tip

"本題核心考點為斷路器開斷過程中的三種電壓(弧光電壓、回復電壓、再起電壓)之區別。弧光電壓發生於電弧導通期間,而回復電壓與再起電壓則是電弧熄滅後出現的電壓現象。實務上,斷路器的滅弧室設計即在於提高弧光電壓以加速電弧熄滅,避免重擊穿造成設備損壞。"

學員答題分佈

①再起電壓0%
②常頻再起電壓0%
③回復電壓0%
④弧光電壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目