Q83.
有關斷路器下列敘述何者為正確
變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q83
難易度分析
4 / 5
本題採取多選形式,考生必須精確掌握斷路器的機械特性、熄弧現象定義以及具體的操作性能數值,且需在多個相似概念中辨析正確項,因此增加了判定難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 若斷路器衝程試驗,發現有反彈情形時,可能是緩衝裝置有問題:斷路器衝程試驗中若出現反彈現象,代表緩衝裝置(阻尼器或油壓緩衝器)功能異常,無法有效吸收動能。此問題會導致接觸子磨損加劇及機械壽命縮短,需檢查緩衝器油位或氮氣預充壓力是否正常。
- ③ 斷路器於啟斷過程中,在零值電流過後1/4 商頻週波內,在消弧室的接觸子之間再產生電流,稱為再點弧:再點弧(Restriking)的定義正確,指在零電流熄弧後,因復電壓上升速率(RRRV)超過介質恢復強度,於1/4週期內再次產生電弧放電的現象。此為評估斷路器啟斷性能的重要指標,與消弧室設計及介質恢復特性密切相關。
- ④ 斷路器的"開"或"關"動作速度在20-30km/hr,而時間在30-100ms 內必須完成:斷路器操作速度約為20-30 km/hr(約5.5-8.3 m/s),動作時間需在30-100 ms內完成,以確保故障電流迅速切斷及系統穩定度。速度過慢會延長電弧燃燒時間,加速接觸子燒蝕並影響保護電驛協調。
錯誤選項解析
- ① 斷路器不論其消弧與絕緣之介質為何,其操作方式若用單機獨立的氣力或液壓系統者,應設置超時運轉警報:氣力或液壓操作系統應設置的是壓力不足警報或操作次數限制保護,而非超時運轉警報。超時運轉警報主要用於馬達類設備,斷路器的氣壓或液壓系統應監控壓力值是否達操作標準,以確保啟斷容量與絕緣性能符合要求。
Learning Tip
"本題核心考點為斷路器機械特性與啟弧原理。常考陷阱在於混淆再點弧(Restriking)與重燃(Re-ignition)的定義差異:再點弧發生於電流零點後極短時間內,而重燃通常指較長時間後的絕緣崩潰。實務上需特別注意緩衝器定期保養及操作速度量測,此為預防斷路器故障的關鍵檢修項目。"
學員答題分佈
①斷路器不論其消弧與絕緣之介質為何,其操作方式若用單機獨立的氣力或液壓系統者,應設置超時運轉警報0%
②若斷路器衝程試驗,發現有反彈情形時,可能是緩衝裝置有問題0%
③斷路器於啟斷過程中,在零值電流過後1/4 商頻週波內,在消弧室的接觸子之間再產生電流,稱為再點弧0%
④斷路器的"開"或"關"動作速度在20-30km/hr,而時間在30-100ms 內必須完成0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!