LONGEPASS
Q83.

避雷器的額定電壓與下列何者有關?

變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q83

難易度分析

3 / 5

本題屬於多選題型,要求考生能精確區分避雷器選型中不同的參數定義,並排除與保護水準相關的干擾選項,需對電力系統的絕緣協調概念有完整理解才能正確判定所有選項。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 系統的接地:避雷器額定電壓的選擇必須考量系統接地方式,因為接地故障時非故障相的電壓升高倍數(接地故障係數)會直接影響避雷器需承受的持續電壓。有效接地系統與非有效接地系統所需的避雷器額定電壓等級不同。
  • ② 系統的最大連續運轉電壓:最大連續運轉電壓(MCOV)是避雷器能長期穩定運作的最高電壓,避雷器的額定電壓必須高於系統可能出現的最高持續運轉電壓,以避免避雷器在正常運轉條件下發生熱崩潰或劣化。

錯誤選項解析

  • ③ 短路容量:短路容量主要影響斷路器的遮斷容量選型與系統保護協調,與避雷器額定電壓的選擇無直接關聯。避雷器額定電壓取決於系統電壓特性而非故障電流大小。
  • ④ 被保護設備的BIL:BIL(基本衝擊絕緣水準)決定的是被保護設備的耐衝擊電壓等級,避雷器的保護水準(殘壓)必須低於BIL以達成絕緣協調,但BIL並不決定避雷器的「額定電壓」。額定電壓與保護水準是兩個不同的選型參數。
Learning Tip

"避雷器選型的兩大核心參數為系統接地方式與最大連續運轉電壓,常考陷阱是將「額定電壓」與「保護水準(殘壓)」混淆。額定電壓決定避雷器能否長期運轉,保護水準則需配合被保護設備的BIL進行絕緣協調,兩者選型依據不同,務必區分。"

學員答題分佈

①系統的接地0%
②系統的最大連續運轉電壓0%
③短路容量0%
④被保護設備的BIL0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!