Q104.
減低再襲電壓為消弧的有效方法,尤其在兩極間加並聯
變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q104
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生必須全面判別多個電子元件在消弧應用中的正確性與錯誤性,且需精確區分不同元件對電壓突波的影響特性,因此增加了判斷難度。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 電容:電容並聯於兩極間可吸收開關瞬間的突波能量,利用電容两端電壓不能突變的特性,有效降低再襲電壓的上升率,是常見的消弧方法。
- ④ 電阻 是一般採用方法:電阻並聯可提供放電路徑,消耗開關瞬間產生的過剩能量,抑制電弧重燃,與電容配合使用是業界採用的標準消弧方法。
錯誤選項解析
- ① 輔助接觸子:輔助接觸子主要用於控制迴路的信號切換與連鎖保護,並不具備吸收突波或減低再襲電壓的功能,無法達到消弧效果。
- ② 電感:電感在電路中會儲存磁場能量,開關切斷時反而可能產生更高的感應電壓(反電動勢),不利於抑制再襲電壓。
Learning Tip
"本題考點為變電設備中抑制再襲電壓與消弧的正確方法。常見陷阱是混淆被動元件的特性:切記電容可吸收突波(電壓不突變),電阻可消耗能量提供放電路徑,而電感會產生反電動勢使情況惡化。實務上常採用 RC 吸收電路(電容與電阻串並聯組合)來達到最佳消弧效果,操作時需依設備規範選擇適當的 RC 常數。"
學員答題分佈
①輔助接觸子0%
②電感0%
③電容0%
④電阻 是一般採用方法0%