Q32.

乏時計與瓦時計之構造及接法均相似,但乏時計之電壓線圈的電流係滯後外加電壓

變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q32

難易度分析

2 / 5

本題屬於專業術語的數值記憶型考題,需精確掌握乏時計在量測無功功率時特定的相位偏移數值,僅需透過基本概念記憶即可選出正確答案。

正確答案:②60°

② 60°:60° 為正確答案。乏時計的電壓線圈串接相位調整電阻與電感,使電流滯後外加電壓 60°,藉此將量測基準從有效功率轉換為無效功率 (VAR),符合三相功率量測原理。

錯誤選項解析

  • ① 45°:45° 並非乏時計電壓線圈的標準滯後角度。乏時計需透過特定相位偏移來量測無效功率,45°無法正確對應三相系統的向量關係。
  • ③ 180°:180° 代表完全反相,此為相位反轉而非無功量測所需的相位偏移。若滯後 180° 將導致計量方向錯誤,無法正確記錄乏時值。
  • ④ 360°:360° 等同於 0° 相位差,表示電流與電壓同相,此為瓦時計的特性而非乏時計。乏時計必須具有相位偏移才能量測無功分量。
Learning Tip

"本題核心考點為乏時計的相位調整原理。乏時計與瓦時計構造相似,差異在於乏時計電壓線圈透過 LC 相位調整電路產生 60° 滯後,使轉矩正比於 V·I·sinθ(無功功率),而非 V·I·cosθ(有效功率)。常考陷阱為混淆 90° 與 60°——三相系統中採 60° 偏移法(Cross-Phase Method)來量測無功功率,非單一元件的 90° 純電感滯後。"

學員答題分佈

①45°0%
②60°0%
③180°0%
④360°0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!