LONGEPASS
變電設備裝修/儀器使用/Q50
簡單
正確率 -
Q50.

溫度計BCT 之CT 比為220:1.5A,變壓器電流為200A,所量測BCT 電流為多少

變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q50

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎的數值計算題,僅需應用比流器電流換算的單一公式即可求解,不涉及複雜的邏輯推理或多重概念組合。

正確答案:③1.36

③ 1.36:正確CT二次側電流計算。BCT(平衡型比流器)之CT比為220:1.5A,當一次側電流為200A時,二次側電流 = 200 × (1.5/220) = 1.36A,符合比例換算原理。

錯誤選項解析

  • ① 1.26:CT比計算錯誤。此數值未正確應用變壓器電流與CT比的換算關係,正確應為 200A × (1.5/220) ≈ 1.36A。
  • ② 1.32:計算過程偏差。此數值接近正確答案但仍屬錯誤,可能因小數點進位或比例換算時產生誤差所致。
  • ④ 2.36:數值明顯偏離合理範圍。此結果遠大於正確值,可能誤將CT比倒置計算(如 200 × 220/1.5)或完全誤解比流器變換原理。
Learning Tip

"本題核心考點為比流器(CT)二次側電流換算。切記公式為:二次側電流 = 一次側實際電流 × (CT二次額定電流 / CT一次額定電流)。常見陷阱為將CT比倒置計算,或混淆CT比與PT比的應用情境。實務上,BCT常用於變壓器或電動機的過電流保護迴路,正確量測二次側電流對保護電驛設定至關重要。"

學員答題分佈

①1.260%
②1.320%
③1.360%
④2.360%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目