Q33.
關於比流器下列敘述何者正確
變電設備裝修 · 乙級 · 識圖、製圖與基本常識 · Q33
難易度分析
4 / 5
本題為多選題,要求考生同時具備變流比計算能力、三相不平衡系統量測邏輯以及電氣設備安全操作規範之知識。因需對所有選項的正確性進行全面判定,且包含易混淆的設備特性區分,故提升了認知難度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 變流比為200/5A,如一次電流為140A則二次側電流為3.5A:比流器(CT)的變流比計算原理為一次側與二次側電流成固定比例關係。當變流比為 200/5A 時,比例係數為 5/200 = 0.025,故一次電流 140A 對應二次電流為 140 × 0.025 = 3.5A,計算正確。
- ③ 二次側迴路不能開路:比流器二次側嚴禁開路是核心安全規範。開路時一次側磁通無法被二次側電流抵消,會在二次側感應出極高危險電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全,故拆裝儀表前必須先將二次側短路。
錯誤選項解析
- ② 欲測不平衡三相四線之各相電流最少應用比流器2 只:測量不平衡三相四線系統之各相電流時,因三相電流不相等,必須對每一相獨立量測,故最少需要 3 只比流器,而非 2 只。若為平衡三相三線系統則可用兩瓦特計法僅需 2 只。
- ④ 二次側迴路不能短路:比流器二次側可以且應該在不用時保持短路狀態,此為安全操作程序。不能短路的是比壓器(PT)的二次側,兩者特性相反,為常見混淆考點。
Learning Tip
"本題核心考點為比流器(CT)與比壓器(PT)的二次側安全操作差異:CT 二次側不能開路但可短路,PT 二次側不能短路但可開路。另需熟練變流比計算,並注意三相系統中不平衡狀態需 3 只 CT 獨立量測各相,此為實務與檢定常考陷阱。"
學員答題分佈
①變流比為200/5A,如一次電流為140A則二次側電流為3.5A0%
②欲測不平衡三相四線之各相電流最少應用比流器2 只0%
③二次側迴路不能開路0%
④二次側迴路不能短路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!