Q56.
套管功率因數測量是測試下列何種特性?
變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q56
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定電氣測量目的之基礎定義理解,選項間的電氣特性與機械性能區分明顯,不需複雜推論即可判定。
正確答案:③絕緣特性
③ 絕緣特性:套管功率因數測量(又稱tan δ 測試或介質損耗角正切測試)用於評估絕緣材料的老化程度與受潮狀況。當絕緣劣化時,介電損耗增加導致功率因數上升,是判斷絕緣特性劣化的重要指標。
錯誤選項解析
- ① 大電流承受能力:大電流承受能力需透過額定電流試驗或溫升試驗驗證,與功率因數測量無關。套管功率因數測量聚焦於介電質特性而非導電能力。
- ② 內部壓力承受能力:內部壓力承受能力屬於密封試驗或壓力洩漏測試的範疇,用於確認套管內部絕緣油或SF6氣體的密封性,非功率因數測量之目的。
- ④ 懸臂強度:懸臂強度屬於機械性能試驗,用於驗證套管承受外部機械負載的能力,與電氣特性中的功率因數測量完全無關。
Learning Tip
"套管功率因數測量是變電設備預防性維護的核心項目,常與電容值量測合併執行。考生易將此試驗與絕緣電阻測試(Megger)混淆,兩者雖同屬絕緣評估,但功率因數測量更能精確反映介電質內部損耗的微小變化。實務上,當功率因數值較出廠值增加超過 30% 時,即應安排進一步檢測或更換。"
學員答題分佈
①大電流承受能力0%
②內部壓力承受能力0%
③絕緣特性0%
④懸臂強度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!