Q6.
變壓器臨時灌油中,因停電或濾油機故障而使灌油中斷則
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q6
難易度分析
2 / 5
本題考查特定作業中斷時的標準處置流程,需準確區分不同閥門的功能及其對設備絕緣性能的影響,屬於基本操作規範的記憶與應用。
正確答案:②立刻關閉氣閥,以免空氣進入
② 立刻關閉氣閥,以免空氣進入:灌油中斷時應立刻關閉氣閥,防止空氣進入變壓器本體,避免絕緣油受潮氧化而影響絕緣性能與設備安全。
錯誤選項解析
- ① 可繼續灌油:灌油中斷後若繼續灌油,會導致空氣與濕氣進入變壓器內部,嚴重降低絕緣油耐壓強度,故不可直接繼續作業。
- ③ 立刻關閉進油閥,以免油倒流:關閉進油閥無法防止空氣從排氣側侵入變壓器內部,此處關鍵在於封閉氣閥而非進油閥,故為錯誤處置。
- ④ 俟復電後將油抽出重新灌油:復電後無需將油抽出重新灌油,正確做法是關閉氣閥後待條件恢復即可繼續灌油作業,此選項屬過度處置。
Learning Tip
"變壓器灌油作業的核心考點在於防止空氣與濕氣侵入絕緣系統。灌油中斷時的首要處置是立刻關閉氣閥,而非關閉進油閥或重新抽油。實務上需特別注意絕緣油含水量與耐壓值,任何空氣進入都會導致油質劣化,影響變壓器絕緣等級與運轉安全。"
學員答題分佈
①可繼續灌油0%
②立刻關閉氣閥,以免空氣進入0%
③立刻關閉進油閥,以免油倒流0%
④俟復電後將油抽出重新灌油0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!