LONGEPASS
Q41.

變壓器臨時灌油中,應始終保時氮氣壓力在

變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q41

難易度分析

2 / 5

本題考查特定設備維修作業中的數值標準,屬於基礎的記憶型題目,僅需精確掌握相關技術規範的壓力數值即可解答。

正確答案:①0.1~0.2

① 0.1~0.2:變壓器臨時灌油作業期間,氮氣封壓應維持於 0.1~0.2 kg/cm² 範圍內,此壓力可有效隔絕外部濕氣進入變壓器本體,同時避免因壓力過高導致密封件受損或油液外洩。

錯誤選項解析

  • ② 0.2~0.3:0.2~0.3 kg/cm² 已超出標準氮氣封壓範圍,壓力偏高可能對變壓器法蘭密封墊片造成過度壓縮,長期下來易導致密封失效及絕緣油滲漏。
  • ③ 0.3~0.4:0.3~0.4 kg/cm² 屬於過高壓力範圍,不僅增加本體結構負荷,也可能使氮氣過度溶解於絕緣油中,影響後續油質絕緣強度測試結果。
  • ④ 0.5~0.6 kg/cm 2:0.5~0.6 kg/cm² 遠高於灌油作業所需之氮氣壓力,此壓力等級已接近變壓器耐壓試驗條件,極易造成防爆管動作或密封系統破壞,具有安全風險。
Learning Tip

"變壓器灌油或吊芯檢修期間,氮氣正壓保護是防止絕緣油吸潮的關鍵措施。常考陷阱在於混淆「灌油期間維持壓力」與「運轉中氣體繼電器壓力」之差異。實務上須隨時監控壓力錶讀數,並確認氮氣瓶減壓閥設定正確,壓力過低無法阻絕濕氣,過高則危及設備密封完整性。"

學員答題分佈

①0.1~0.20%
②0.2~0.30%
③0.3~0.40%
④0.5~0.6 kg/cm 20%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!