LONGEPASS
Q12.

當變壓器本體連同ULTC 一起抽真空或加壓力時

變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q12

難易度分析

2 / 5

本題考查特定維修情境下的設備操作規範,要求對操作限制有精確的記憶。選項設計涵蓋了所有可能的組合,考生需準確區分正常運轉與特殊維修狀態下的操作差異,屬於對設備安全準則的單一知識點考核。

正確答案:④不可以手動或電動 操作ULTC

④ 不可以手動或電動 操作ULTC:依據變壓器檢修規範,當變壓器本體連同ULTC一起進行抽真空乾燥或壓力測試時,必須鎖定ULTC操作機構,禁止任何手動或電動操作,以確保真空密封性與設備安全。

錯誤選項解析

  • ① 可以手動,不可以電動:在抽真空或加壓力作業期間,ULTC(無勵磁分接開關)處於密封狀態下,手動操作會破壞真空度或壓力平衡,導致密封失效與絕緣油污染,因此手動操作同樣被禁止。
  • ② 可以電動,不可以手動:電動操作會驅動內部機械結構產生位移,在真空或加壓環境下可能引起內部組件異常磨損及氣體洩漏,即使未進行手動操作,電動操作亦不被允許。
  • ③ 可以手動或電動:無論手動或電動方式,在本體抽真空或加壓過程中操作ULTC均會破壞密封完整性,影響絕緣性能與乾燥處理效果,故兩者皆不可行。
Learning Tip

"此題核心考點為變壓器抽真空/加壓期間的ULTC操作限制。常考陷阱在於混淆「正常運轉時可切換分接」與「檢修抽真空時禁止操作」的情境差異。實務上,進行真空乾燥處理或氣密試驗前,務必確認ULTC已固定於定位並切斷操作電源,防止誤動作導致絕緣油滲漏或真空度下降。"

學員答題分佈

①可以手動,不可以電動0%
②可以電動,不可以手動0%
③可以手動或電動0%
④不可以手動或電動 操作ULTC0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!