LONGEPASS
Q25.

若一號主變壓器其ULTC 控制回路電源為DC 125V,而二號主變壓器其ULTC 控制回路電源為AC 220V 則此二台變壓器能否併聯操作

變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q25

難易度分析

3 / 5

本題考查對變壓器併聯核心條件的掌握程度,透過提供不相關的控制電源參數作為干擾項,測試考生是否能準確區分主迴路特性與輔助控制回路的差異。

正確答案:①可

① 可:ULTC(載流分接頭切換裝置)控制回路電源不同(DC 125V 與 AC 220V)不影響變壓器併聯操作。變壓器能否併聯取決於電壓比、阻抗電壓、結線組別及相序是否一致,與分接頭控制回路之電源型式無關。

錯誤選項解析

  • ② 不可:錯誤。ULTC 控制回路電源差異並非變壓器併聯之限制條件。只要兩台變壓器的額定電壓、相位關係、短路阻抗及容量比符合併聯規範,即使控制回路電源不同仍可併聯運轉。
  • ③ 修改DC 125V 回路後可:錯誤。DC 125V 控制回路為變電所常見之直流控制電源系統,通常由蓄電池供電,具有停電時仍能操作之優點,無需修改。此選項誤解了併聯條件與控制回路電源無關。
  • ④ 修改AC 220V 回路後可:錯誤。AC 220V 控制回路同樣為常見之交流控制電源,本身無需修改。併聯操作之關鍵在於變壓器本體之電氣特性匹配,而非 ULTC 控制電壓源的一致性。
Learning Tip

"變壓器併聯操作之四大必要條件為:相同電壓比、相同阻抗電壓百分比、相同結線組別、相同相序。此類考題常以次要設備(如控制回路電源、冷卻方式、外殼型式等)之差異作為干擾選項,應準確掌握併聯之核心條件。實務上,ULTC 僅負責電壓調整功能,各台變壓器可獨立操作其分接頭,控制回路電源不同不構成併聯障礙。"

學員答題分佈

①可0%
②不可0%
③修改DC 125V 回路後可0%
④修改AC 220V 回路後可0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!