Q24.
下列何者不是變壓器保護裝置
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q24
難易度分析
2 / 5
本題要求區分不同電力設備的專屬保護裝置,需對變壓器與電動機的防護功能有明確的對比認知,屬於考驗專業術語精確記憶的基礎概念題。
正確答案:③欠相電驛
③ 欠相電驛:欠相電驛主要用於三相電動機的保護,防止馬達因電源缺相而過熱燒毀,並非變壓器本身的保護裝置。變壓器保護著重於過電流、差動、瓦斯及壓力異常等防護。
錯誤選項解析
- ① 放壓裝置:放壓裝置屬於變壓器標準保護設備,當油浸式變壓器內部故障產生氣體或壓力異常升高時,可自動釋放內部壓力以防止變壓器油箱破裂爆炸。
- ② 突壓裝置:突壓繼電器為變壓器專用保護裝置,能偵測油箱內因內部放電或短路故障所產生的瞬間壓力急遽上升,並觸發跳脫信號以隔離故障。
- ④ 過流電驛:過流電驛是變壓器基本保護之一,當變壓器發生過負載或外部短路故障時,可偵測異常電流並執行跳脫,避免繞組絕緣劣化或熱損壞。
Learning Tip
"變壓器保護裝置可分為電氣量保護(過流電驛、差動電驛、接地故障電驛)與非電氣量保護(瓦斯繼電器、放壓閥、突壓繼電器、油溫計)兩大類。欠相保護屬於旋轉電機(電動機)的保護範疇,常與變壓器保護混淆,應特別注意區分。實務上油浸式變壓器必須定期校验壓力釋放閥動作值,確保故障時能可靠釋放內部壓力。"
學員答題分佈
①放壓裝置0%
②突壓裝置0%
③欠相電驛0%
④過流電驛0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!