Q48.
四台變壓器並聯操作時,下列何種組合才可正常運轉不出現異常?
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q48
難易度分析
2 / 5
本題要求考生區分變壓器並聯運轉時,主控制、從動控制與獨立控制三種模式的組合邏輯。需精確掌握控制基準的唯一性以及同步跟隨的配置要求,才能在多組相似的組合選項中排除干擾項。
正確答案:④一台(M)三台(F)
④ 一台(M)三台(F):一台 Master 搭配三台 Follower 是變壓器並聯運轉的標準控制架構。Master 負責電壓與無功功率的基準設定,所有 Follower 同步跟隨 Master 的控制訊號,確保各機組負載均勻分配且不會產生環流。
錯誤選項解析
- ① 一台(Master;M)二台(Follower;F)一台(Independence;I):此組合包含一台獨立控制(Independence)單元,在並聯運轉時獨立模式會與其他機組的電壓/無功功率控制產生衝突,導致環流或負載分配不均而無法正常運轉。
- ② 一台(F)二台(M)一台(I):此組合存在兩台主控制(Master)單元,多台 Master 會同時發出不同的電壓調節指令,造成控制訊號衝突與無功功率振盪,系統將出現異常。
- ③ 一台(F)三台(I):此組合僅有一台從動(Follower)卻有三台獨立(Independence)單元,缺乏統一的主控制基準,各獨立單元各自調節會產生嚴重的環流問題與電壓不平衡。
Learning Tip
"變壓器並聯運轉的核心考點在於主從控制架構(Master-Follower)的正確配置。常見陷阱是混淆 Master、Follower 與 Independence 的角色定位——Master 只能有一台作為控制基準,其餘必須全部設為 Follower 跟隨同步;若混入 Independence 模式或出現多台 Master,必將導致控制衝突與環流異常。實務上需同時確認變壓比相同、結線組別一致及阻抗電壓相近等並聯條件。"
學員答題分佈
①一台(Master;M)二台(Follower;F)一台(Independence;I)0%
②一台(F)二台(M)一台(I)0%
③一台(F)三台(I)0%
④一台(M)三台(F)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!