Q59.
變壓器之何種裝置通常裝設於連接儲油箱與變壓器油槽間之油管上?
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q59
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分多種變壓器保護裝置的安裝位置。由於選項中包含了數個功能相似且均與壓力或氣體偵測相關的裝置,需具備準確的設備記憶才能正確辨析,屬於典型的觀念記憶型題目。
正確答案:③撲氣電驛
③ 撲氣電驛:撲氣電驛(Buchholz Relay)專門裝設於儲油槽與本體油槽之間的連接油管上,利用變壓器內部故障時產生的氣體或油流來觸動接點。輕微故障時氣體累積使警報接點動作,嚴重故障時油流急增使跳脫接點動作,為油浸式變壓器重要的內部故障保護裝置。
錯誤選項解析
- ① 突壓電驛:突壓電驛主要偵測變壓器內部因故障產生的瞬間壓力變化,通常裝設於變壓器本體側面或頂部,而非油管上。其動作原理是監測油箱內壓力上升速率,與安裝於油管的氣體偵測裝置功能不同。
- ② 釋壓電驛:釋壓電驛(或稱壓力釋放閥)用於變壓器內部壓力過高時自動排氣洩壓,防止油箱破裂,通常直接安裝於變壓器本體頂部。此裝置屬於被動式安全保護,與油管上的氣體偵測功能無關。
- ④ 欠壓電驛:欠壓電驛屬於電氣量測保護裝置,用於監測系統電壓是否低於設定值,通常接於電壓互感器(PT)的二次側迴路中。此裝置與變壓器油路系統完全無關,屬於系統電壓保護而非變壓器本體保護。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器保護裝置的安裝位置。撲氣電驛的關鍵字是「裝於儲油槽與本體之間的油管」,利用氣體累積與油流速度雙重原理動作。常考陷阱是將突壓電驛、釋壓閥與撲氣電驛的安裝位置混淆——突壓電驛裝於本體側面,釋壓閥裝於本體頂部,唯有撲氣電驛裝於連接油管上。實務上撲氣電驛是油浸式變壓器唯一能偵測內部匝間短路、鐵心過熱等初期故障的保護裝置。"
學員答題分佈
①突壓電驛0%
②釋壓電驛0%
③撲氣電驛0%
④欠壓電驛0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!