Q97.
下列何者是變壓器的基本試驗
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q97
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求考生全面掌握多項變壓器試驗項目,並需精準區分不同電機設備(如變壓器與感應電動機)之間相似但不同名稱的試驗,具有較高的辨析度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 極性試驗:極性試驗用於確認變壓器一次側與二次側繞組的極性關係(加極性或減極性),是並聯運轉與接線正確的基礎試驗。
- ② 無載試驗:無載試驗(開路試驗)在二次側開路狀態下施加額定電壓,用以量測鐵損、無載電流及計算激磁迴路參數。
- ④ 絕緣耐力試驗:絕緣耐力試驗(高壓測試)對繞組與外殼間施加規定之試驗電壓,驗證絕緣強度是否符合 CNS 規範,確保設備運轉安全。
錯誤選項解析
- ③ 堵住試驗:堵住試驗(閉塞試驗)是感應電動機的試驗項目,用於量測轉子堵轉時的銅損與等效阻抗,不適用於變壓器。變壓器對應的等效阻抗試驗應為短路試驗。
Learning Tip
"變壓器基本試驗包含極性試驗、無載試驗、短路試驗與絕緣耐力試驗。常考陷阱為將感應電動機的堵住試驗與變壓器的短路試驗混淆,兩者原理相似但適用設備不同。實務上無載試驗測鐵損、短路試驗測銅損,此為效率計算的核心參數。"
學員答題分佈
①極性試驗0%
②無載試驗0%
③堵住試驗0%
④絕緣耐力試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!