Q71.
下列何者不屬於電力變壓器施工中抽查試驗項目
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q71
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分不同階段的試驗類別,特別是需辨析施工過程中的抽查項目與設計驗證用的型式試驗之間的差異,對專業定義的掌握度是解題關鍵。
正確答案:③短路溫昇試驗
③ 短路溫昇試驗:短路溫昇試驗屬於型式試驗,於變壓器出廠前在實驗室執行,用以驗證設計是否符合溫升限制,並非現場施工階段的抽查試驗項目。
錯誤選項解析
- ① 中間試驗:中間試驗屬於電力變壓器施工過程中的抽查試驗項目,用於確認各施工階段的品質是否符合規範要求,確保後續工序的正確性。
- ② 內部接續:內部接續檢查是施工抽查的重要項目,需確認變壓器內部繞組、引線及端子等連接點的絕緣距離與接觸電阻是否符合 CNS 標準。
- ④ 真空洩漏試驗:真空洩漏試驗是油浸式變壓器施工時的必要抽查項目,用於確認油箱密封性能與真空注油過程的完整性,防止運轉中滲漏。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆型式試驗與現場抽查試驗的區別。型式試驗(如短路溫昇、雷擊衝擊)於設計驗證階段執行;施工抽查試驗則聚焦於內部接續檢查、絕緣試驗、變壓比測試及真空洩漏等現場可執行項目。實務上應依據 CNS 14415 及台電相關規範區分各類試驗的適用時機。"
學員答題分佈
①中間試驗0%
②內部接續0%
③短路溫昇試驗0%
④真空洩漏試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!