Q30.
輸電充油電纜線路如距離過長,為降低電纜之瞬間油壓變化不超過最大容許油壓,其補油設計通常將線路分段補油,此電纜接續匣如屬交錯連接之區間,其型式須採用
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q30
難易度分析
3 / 5
本題要求考生必須同時理解分段補油與交錯連接兩項技術要求,並能在多個功能組合的選項中準確區分對應的設備型式,具備一定的專業知識整合能力。
正確答案:④止油絕緣型
④ 止油絕緣型:止油絕緣型接續匣同時具備止油結構(隔離各區段油路以控制瞬間油壓)與絕緣設計(使金屬被覆在交錯連接點電氣隔離),符合充油電纜長距離分段補油且採交錯連接之技術要求。
錯誤選項解析
- ① 普通型:普通型接續匣不具備止油與絕緣功能,無法在交錯連接區間實現分段補油與金屬被覆絕緣的要求,故不適用。
- ② 絕緣型:絕緣型接續匣雖能提供金屬被覆的電氣絕緣以配合交錯連接,但缺乏止油結構,無法有效隔離各補油區段之油壓變化。
- ③ 止油普通型:止油普通型接續匣具備止油功能可分段補油,但缺少絕緣設計,無法滿足交錯連接時金屬被覆需電氣隔離的條件。
Learning Tip
"充油電纜(OFC)長距離佈設時,為控制瞬間油壓變化在容許範圍內,必須採分段補油設計。在交錯連接(Cross-bonding)區間,接續匣需同時滿足「止油」與「絕緣」雙重功能,常考陷阱為混淆「普通型」與「絕緣型」之適用情境。實務上應依CNS 電力電纜施工規範及電纜製造廠技術規範選定型式。"
學員答題分佈
①普通型0%
②絕緣型0%
③止油普通型0%
④止油絕緣型0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!