Q215.
輸電充油電纜線路使用之電纜絕緣接續匣其特性,下列敘述何者錯誤?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q215
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求對多個技術參數組合的正確性進行全面判定。由於涉及充油電纜之特定構造特性,考生必須精確區分不同組成部分的連接要求,且因需選出所有錯誤選項,增加了判斷的複雜度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 絕緣筒鋁被套相通,油路亦相通:鋁被套若相通會影響電場分佈,且油路相通是基本要求,此組合敘述與充油電纜接續匣之技術特性不符,故為錯誤選項。
- ③ 絕緣筒鋁被套不相通,油路亦不相通:油路若不相通將導致電纜內部產生真空或氣泡,嚴重影響絕緣強度,此敘述明顯錯誤,故為本題要求選出的答案。
- ④ 絕緣筒鋁被套相通,油路不相通:鋁被套相通且油路不相通均不符合充油電纜之接續標準,會導致絕緣失效或電場集中,故此敘述錯誤。
錯誤選項解析
- ① 絕緣筒鋁被套不相通,油路相通:充油電纜之絕緣接續匣設計為鋁被套不相通以維持電壓梯度,且油路必須相通以確保絕緣油能持續循環,此敘述正確故非本題答案。
Learning Tip
"本題考點在於充油電纜接續匣的油路連續性與鋁被套隔離特性。實務上必須確保油路完全相通以維持壓力,而鋁被套則需根據電場控制需求決定是否相通,考生易混淆「油路」與「屏蔽層」的連接要求。"
學員答題分佈
①絕緣筒鋁被套不相通,油路相通0%
②絕緣筒鋁被套相通,油路亦相通0%
③絕緣筒鋁被套不相通,油路亦不相通0%
④絕緣筒鋁被套相通,油路不相通0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!