Q35.
輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用絕緣型電纜接續匣,其與電纜被覆保護裝置相接之引線通常採用
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q35
難易度分析
3 / 5
本題要求區分電纜的結構類型與芯數定義,需精確掌握特定功能區間對電磁遮蔽結構的專業要求,且選項中包含容易混淆的相似術語,增加了判別難度。
正確答案:②同心
② 同心:同心電纜的導體外圍具有同心排列的遮蔽層結構,能有效平衡電磁場分布並降低金屬被覆感應電壓,是交錯連接區間接續匣與被覆保護裝置(如護層電壓限制器 SVL)間引線的標準選用規格。
錯誤選項解析
- ① 普通:普通電纜不具備特殊的電磁遮蔽結構,無法有效抑制交錯連接區間產生的感應電壓與循環電流,不符合輸電地下電纜接續匣引線的技術要求。
- ③ 三心:三心電纜為三相導體共用之外被結構,主要用於三相電力傳輸迴路,不適用於接續匣至被覆保護裝置間的單相引線連接用途。
- ④ 四心 電纜:四心電纜通常用於三相四線式配電系統(含中性線),其結構與輸電等級地下電纜接續匣的引線功能不符,且不具備同心遮蔽的電磁相容特性。
Learning Tip
"本題核心考點為交錯連接(Cross-bonding)系統中引線電纜的電磁相容設計。交錯連接用於長距離單芯輸電電纜,目的在於降低金屬被覆循環電流造成的損失;引線必須採用同心電纜以確保感應電壓的有效遮蔽。常見陷阱是將「多心電纜」與「同心結構」混淆——多心指的是導體數量,同心指的是導體外圍的遮蔽層排列方式,兩者為不同分類維度。"
學員答題分佈
①普通0%
②同心0%
③三心0%
④四心 電纜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!