LONGEPASS
Q34.

輸電地下電纜線路之交錯連接區間使用XB 型電纜被覆保護裝置,此器材之連接板(LinkBar)可配合同心電纜連接,將電纜遮蔽系統不同相序之電纜做

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q34

難易度分析

3 / 5

本題考查特定電力設備的功能定義,選項中包含多個僅部分達成目的的干擾項,要求受測者必須精確區分完整換位與局部互換的差異。

正確答案:④R、S 與T 相 換位(Transposition)

④ R、S 與T 相 換位(Transposition):XB 型電纜被覆保護裝置的連接板 (Link Bar) 用於將 R、S、T 三相 進行完整的換位 (Transposition),使三相電纜的金屬遮蔽層在三個連續區段中依序輪換位置,從而抵消各相感應電壓的向量和,降低循環電流造成的損耗。

錯誤選項解析

  • ① R 與S 相:僅將 R 相與 S 相 進行換位無法達到完整的交錯連接效果,因為三相電纜的遮蔽系統感應電壓必須三相輪流換位才能有效抵消。
  • ② S 與T 相:僅將 S 相與 T 相 進行換位同樣無法實現完整的循環換位,交錯連接要求三相依序輪換以平衡各相的金屬被覆感應電壓。
  • ③ T 與R 相:僅將 T 相與 R 相 進行換位仍不完整,交錯連接 (Cross-bonding) 的核心原理是三相在三個區段中依序換位,而非僅兩相互換。
Learning Tip

"交錯連接 (Cross-bonding) 是輸電地下電纜降低被覆循環電流的關鍵技術,常考重點在於必須是三相完整換位而非兩相。容易混淆的觀念是將「換位」與「接地方式」混為一談,實際上換位是透過 Link Bar 將三相遮蔽層在不同區段輪流連接,使三相感應電壓向量和趨近於零。實務上施工時需嚴格確認各區段相位順序是否正確,否則將導致被覆電流異常升高。"

學員答題分佈

①R 與S 相0%
②S 與T 相0%
③T 與R 相0%
④R、S 與T 相 換位(Transposition)0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目