Q129.
目前國內69kV 充油電纜之正常油壓設計為
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q129
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎數值記憶題,要求考生能精確區分不同電壓等級充油電纜的設計壓力標準,避免將相近的數值選項混淆。
正確答案:①3
① 3:69kV充油電纜(OF電纜)之正常油壓設計標準為 3 ㎏/㎝2G,此壓力值可確保絕緣紙充分浸漬於絕緣油中,維持電氣絕緣強度並防止游離放電。
錯誤選項解析
- ② 4:4 ㎏/㎝2G 並非69kV充油電纜之標準設計油壓,數值偏高可能導致電纜外被承受過大應力,增加漏油風險。
- ③ 5:5 ㎏/㎝2G 高於正常設計值,過高油壓會加速 鉛護層疲勞龜裂 及接頭處密封材料劣化。
- ④ 6 ㎏/㎝2G:6 ㎏/㎝2G 遠超出69kV充油電纜之正常油壓範圍,此壓力等級不適用於該電壓等級之OF電纜系統。
Learning Tip
"充油電纜(OF Cable) 之油壓管理為輸電地下電纜維護之核心考點。69kV OF電纜正常油壓為 3 ㎏/㎝2G,常與 161kV或345kV 之高油壓設計值混淆。實務上需定期監控油壓變化,油壓異常下降代表可能有 漏油或護層破損,應立即進行定位檢修。"
學員答題分佈
①30%
②40%
③50%
④6 ㎏/㎝2G0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!