目前國內161kV 充油電纜之容許最高油壓設計為

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q63

難易度分析

2 / 5

本題要求考生精確記憶特定電壓等級充油電纜的設計壓力數值。由於選項數值分布相近,缺乏可推論的邏輯線索,必須對相關技術規範有精準的記憶才能選出正確答案。

正確答案:③6

③ 6:6 ㎏/㎝²G 為國內161kV充油電纜(OF電纜)之容許最高油壓設計標準,符合CNS電力電纜規範與台電公司輸電地下電纜設計準則。

錯誤選項解析

  • ① 4:4 ㎏/㎝²G 低於161kV 充油電纜的標準設計油壓,此壓力不足以維持高壓電纜絕緣紙帶的充分浸漬與氣密要求。
  • ② 5:5 ㎏/㎝²G 雖接近但仍低於國內規範值,充油電纜需維持足夠的靜油壓以防止絕緣層產生游離放電現象。
  • ④ 7 ㎏/㎝2G:7 ㎏/㎝²G 超過容許上限,過高的油壓可能導致電纜外被破裂或接續盒密封失效,造成絕緣油洩漏事故。
Learning Tip

"此類題型常考充油電纜(OF)與XLPE電纜的油壓設計差異。161kV充油電纜依靠絕緣油壓維持介電強度,油壓過低會產生局部放電,過高則危及鋁被或鉛被機械強度。實務上需定期監測油壓警報系統,並注意季節溫度變化對油壓的影響。"

學員答題分佈

①40%
②50%
③60%
④7 ㎏/㎝2G0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!