目前國內輸電161kV 交連PE 電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗,其中如選以交流試驗,其電壓值/持續時間為

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q151

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定電壓等級的竣工試驗程序、精確的電壓數值以及對應的持續時間進行精準記憶,且選項中設置了高度相似的數值陷阱,需具備專業規範的精確記憶才能正確判別。

正確答案:④先以93kV(Uo)/5 分鐘後再上升至161kV(1.732Uo)/60 分鐘

④ 先以93kV(Uo)/5 分鐘後再上升至161kV(1.732Uo)/60 分鐘:符合 台電輸電電纜試驗規範:先以 Uo (93kV) 預加電壓 5 分鐘使絕緣穩定,再升至 1.732Uo (161kV) 持續 60 分鐘。此兩階段程序可確保 XLPE 絕緣在系統運轉前的完整性。

錯誤選項解析

  • ① 93kV(Uo:對地電壓)/60 分鐘:僅施加 93kV (Uo) 電壓無法達到完整的耐電壓試驗要求,此電壓等級僅為電纜的對地額定電壓,不足以驗證電纜絕緣在過電壓狀況下的可靠性。
  • ② 161kV(1.732Uo)/30 分鐘:雖然試驗電壓 161kV (1.732Uo) 正確,但持續時間 30 分鐘不符合規範要求。依據 CNS 標準與台電規範,161kV XLPE 電纜交流耐壓試驗應持續 60 分鐘。
  • ③ 161kV(1.732Uo)/15 分鐘:試驗電壓 161kV (1.732Uo) 正確,但持續時間 15 分鐘嚴重不足。耐電壓試驗需維持足夠時間以檢測局部放電與絕緣缺陷,規範要求為 60 分鐘。
Learning Tip

"本題核心考點為 161kV XLPE 電纜竣工交流耐壓試驗的標準程序。關鍵在於記住 Uo = 161kV/√3 ≈ 93kV,試驗電壓為 1.732Uo = 線間電壓 = 161kV,且必須採兩階段加電方式:先 Uo 預熱穩定,再升至 1.732Uo 維持 60 分鐘。常見陷阱是混淆直流試驗與交流試驗的參數,或誤記持續時間為 15 或 30 分鐘。"