目前國內特高壓地下電纜線路竣工後加入系統前之耐電壓試驗其方式有數種擇一使用,但原則上以

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q149

難易度分析

3 / 5

本題要求對特高壓電纜絕緣材料的物理特性及對應的試驗標準有精確掌握。由於選項中包含多組相似的試驗時間及方法,且需區分不同電壓試驗對絕緣層的影響,具有一定的記憶精準度要求。

正確答案:①交流耐壓試驗60 分鐘

① 交流耐壓試驗60 分鐘:交流耐壓試驗能模擬電纜實際運轉時的電場分佈狀態,對 XLPE 交聯聚乙烯絕緣不會產生空間電荷累積效應,因此是特高壓地下電纜竣工試驗的首選方式。依據 CNS 標準,60 分鐘的試驗時間足以驗證絕緣系統的完整性。

錯誤選項解析

  • ② 直流耐壓試驗15 分鐘:直流耐壓試驗會在 XLPE 絕緣層內累積空間電荷,導致局部電場畸變,反而可能損傷絕緣材料。此方法已不建議用於交聯聚乙烯電纜的竣工試驗。
  • ③ 系統電壓(無載)24 小時:系統電壓無載充電 24 小時屬於電纜線路的預熱與監測程序,並非正式的耐電壓試驗方法。此程序用於確認電纜在額定電壓下的穩定性,但不能取代耐壓試驗的絕緣強度驗證功能。
  • ④ 直流耐壓試驗10 分鐘 為優先選擇,以確保供電品質:直流耐壓試驗無論時間長短,均存在空間電荷累積問題,不適用於 XLPE 電纜。且 10 分鐘的試驗時間亦不足以完整評估絕緣系統的耐壓能力。
Learning Tip

"特高壓地下電纜竣工試驗的核心考點在於交流耐壓 vs 直流耐壓的選擇。關鍵差異:直流耐壓會使 XLPE 絕緣產生空間電荷,造成電場集中而加速絕緣劣化,因此現代電纜試驗規範已全面採用交流耐壓試驗。實務上需特別注意,舊式 PVC 電纜與新式 XLPE 電纜的試驗標準不同,切勿混淆。"

學員答題分佈

①交流耐壓試驗60 分鐘0%
②直流耐壓試驗15 分鐘0%
③系統電壓(無載)24 小時0%
④直流耐壓試驗10 分鐘 為優先選擇,以確保供電品質0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!