輸電地下電纜線路之接續處(中間或終端)使用SB-2 型電纜被覆保護裝置設備,其裝設地點通常在何處,以保護電纜?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q153
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分不同電纜接續匣的機能與金屬被覆之接地特性。由於需對比多種專業設備的適用場景,且涉及特定的技術規範,若未對絕緣接續與感應電壓之關係有準確掌握,容易在相似的選項中產生混淆。
正確答案:④非交錯連接之絕緣型接續匣
④ 非交錯連接之絕緣型接續匣:非交錯連接之絕緣型接續匣因電纜金屬被覆在此處採絕緣處理,當系統發生故障或雷擊時會感應出高電壓,故需裝設 SB-2 型被覆保護裝置(通常為突波吸收器或放電間隙)以限制被覆電壓在安全範圍內,符合 CNS 電纜接續技術規範。
錯誤選項解析
- ① 屋外型終端匣:屋外型終端匣主要用於電纜線路與架空線路或變電設備的銜接處,其功能為電氣連接與環境密封,並非 SB-2 型被覆保護裝置 的標準裝設位置。
- ② 氣封型終端匣:氣封型終端匣適用於充氣或充油電纜系統的密封終端,重點在於維持內部氣體或絕緣油壓力,與 電纜被覆過電壓保護 無直接關聯。
- ③ 普通型接續匣:普通型接續匣用於兩段電纜的直接連接,其金屬被覆通常採連續接地方式,不會產生需要 SB-2 型保護器 防護的懸浮過電壓問題。
Learning Tip
"本題核心考點為 SB-2 型被覆保護裝置 的應用場景。在 非交錯連接(Non-cross-bonded) 系統中,電纜金屬被覆於絕緣接續匣處與地隔離,故障電流會在被覆上感應出危險電壓,因此必須裝設 突波保護設備。考生常將 交錯接續(Cross-bonding) 與 絕緣接續 的接地方式混淆——交錯接續本身即能平衡感應電壓,而非交錯絕緣接續則需額外保護。實務上應依據 CNS 電纜線路設計規範 正確選配被覆保護裝置。"