LONGEPASS
Q49.

一側為架空線路之短程輸電地下電纜線路,採單端接地時,其SB-1 型電纜被覆保護裝置應設於

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q49

難易度分析

2 / 5

本題考查特定電纜保護裝置的安裝位置規範,屬於對設備配置標準的精確記憶,需能區分不同終端設備的功能差異以排除干擾選項。

正確答案:①電纜連接站側

① 電纜連接站側:SB-1型電纜被覆保護裝置應設置於電纜連接站側,因該處為架空線路與地下電纜之介面點,可有效防護被覆絕緣免受感應電壓與突波損害。

錯誤選項解析

  • ② 變電所氣封型終端匣側:變電所氣封型終端匣側主要功能為隔離SF6氣體與防止濕氣侵入,並非設置被覆保護裝置之位置,此為混淆氣封終端匣與保護裝置功能之錯誤觀念。
  • ③ 任選一側均可:單端接地系統中,保護裝置設置位置有嚴格規範,不可任選一側,必須裝設於架空線與電纜交界處(即電纜連接站側),以確保感應電壓防護效果。
  • ④ 不必裝置:輸電地下電纜採單端接地時,未接地端會產生感應電壓,必須裝置被覆保護裝置以防絕緣被覆擊穿,省略裝置將違反電纜安全規範。
Learning Tip

"此類題型常考單端接地與交叉結合接地之保護裝置配置差異。SB-1型保護裝置必須設於架空線與電纜連接點,目的是限制金屬被覆感應電壓不超過安全限值。實務上應注意:架空線引入之雷擊突波與故障電流會耦合至電纜金屬被覆,若保護裝置位置錯誤,將導致PVC或PE被覆絕緣劣化,進而引發接地故障。"

學員答題分佈

①電纜連接站側0%
②變電所氣封型終端匣側0%
③任選一側均可0%
④不必裝置0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!