Q157.
輸電充油電纜用之絕緣油注入電纜內部時,下列程序何者為正確
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q157
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確掌握絕緣油處理的特定操作流程順序。由於選項之間僅在步驟先後順序上有所差異,考生必須對該項技術標準的執行邏輯有明確記憶,才能在相似的選項中區分出正確流程。
正確答案:②除濕、過濾及真空處理
② 除濕、過濾及真空處理:正確程序。充油電纜絕緣油注入前須依序執行除濕(去除水分)、過濾(去除雜質顆粒)及真空處理(去除溶解氣體),以確保絕緣性能符合 CNS 標準要求。
錯誤選項解析
- ① 過濾、除濕及真空處理:順序錯誤。絕緣油處理應先進行除濕以去除水分,而非先過濾。若先過濾而未除濕,水分仍殘留於油中會降低介電強度。
- ③ 真空處理、除濕及過濾:順序錯誤。真空處理應為最後一道工序,用於去除油中溶解之氣體。若先行真空處理,後續除濕與過濾步驟可能再次引入氣體污染。
- ④ 過濾、乾燥及真空處理:用詞不精確且順序錯誤。應使用除濕而非「乾燥」,且除濕須置於第一步驟。絕緣油之含水量是影響擊穿電壓的關鍵因素,必須優先處理。
Learning Tip
"輸電充油電纜絕緣油處理的核心考點在於「處理順序」與「處理目的」的對應關係。常考陷阱為混淆各工序的先後邏輯:先除濕去水分→再過濾去雜質→最後真空去氣體。實務上絕緣油的介電強度與含水量直接影響電纜運行安全,須嚴格遵守 CNS 13438 等相關規範之油質管理標準。"
學員答題分佈
①過濾、除濕及真空處理0%
②除濕、過濾及真空處理0%
③真空處理、除濕及過濾0%
④過濾、乾燥及真空處理0%