Q169.
目前特高壓輸電交連PE 電纜之構造於分割導體絞合後其上須纏一層厚度至少0.2 ㎜之
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q169
難易度分析
4 / 5
本題要求對特高壓電纜構造的材料規格進行精確區分,選項中設置了高度相似的術語,必須準確掌握特定電壓等級下的材料物理特性要求才能正確作答。
正確答案:③不吸濕之半導體電性帶
③ 不吸濕之半導體電性帶:不吸濕之半導體電性帶為正確答案。特高壓交連PE電纜於分割導體絞合後纏繞此帶,目的在於均勻電場分佈、消除導體表面之電暈放電,同時防止水分侵入造成水樹現象。
錯誤選項解析
- ① 碳化紙帶:碳化紙帶主要用於早期油紙絕緣電纜之絕緣層,不適用於交連PE電纜之導體屏蔽層,其耐電壓與耐熱特性無法滿足特高壓等級需求。
- ② 半導電性帶:半導電性帶雖具導電功能,但未強調不吸濕特性;特高壓電纜若使用吸濕性材料會導致絕緣劣化與局部放電,故規格要求必須具備防潮性能。
- ④ 銅帶加半導體電性帶:銅帶加半導體電性帶之組合通常用於電纜之金屬遮蔽層或接地層,而非導體絞合後之第一層屏蔽;此處僅需半導體電性帶即可達到均勻電場之目的。
Learning Tip
"本題核心考點為特高壓交連PE電纜導體屏蔽層之材料選擇。常考陷阱在於混淆半導體帶與不吸濕半導體帶之差異——特高壓等級(如69kV以上)對防潮要求極嚴,水分會引發水樹劣化而大幅縮短電纜壽命。實務上須牢記:導體屏蔽→絕緣層→絕緣屏蔽→金屬遮蔽層→外被層之標準構造順序,各層材料功能不可混淆。"
學員答題分佈
①碳化紙帶0%
②半導電性帶0%
③不吸濕之半導體電性帶0%
④銅帶加半導體電性帶0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!