LONGEPASS
Q177.

交連PE 電纜接續匣組裝作業時,在金屬遮蔽層處理程序下列何者正確?

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q177

難易度分析

4 / 5

本題採複選形式,要求考生對施工規範中的多項細節進行精確判定,需區分正確的壓接程序與常見的錯誤操作,認知負荷較單選題高。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 電纜遮蔽銅線需使用壓接端子確實壓接:金屬遮蔽層的銅線必須使用專用壓接端子確實壓接,以維持接地迴路的電氣連續性,確保系統故障時能安全導引故障電流。
  • ④ 電纜遮蔽銅線需按廠家所附壓接端子數量,平分股數做壓接:壓接作業須依製造廠提供的壓接端子數量將遮蔽銅線平均分配股數壓接,確保各端子受力均勻、電氣連接可靠,符合廠牌施工規範。

錯誤選項解析

  • ① 電纜遮蔽銅線需全部剪除,不用考慮預留長度:電纜遮蔽銅線不可全部剪除,必須依施工規範預留足夠長度以確保接地連續性與故障電流導通能力,隨意剪除會破壞遮蔽完整性。
  • ③ 電纜遮蔽銅線上的鍍錫部分需移除後再壓接:鍍錫部分具有防氧化與提升導電性之功能,不應移除;壓接前應保持鍍錫層完整,以確保接觸電阻符合規範要求。
Learning Tip

"輸電地下電纜接續作業中,金屬遮蔽層處理是確保系統接地與過電流保護的關鍵步驟。常考陷阱包含誤認鍍錫層需移除(實應保留以防氧化),以及忽略依廠家規範平分股數壓接的要求。實務上須嚴格遵循CNS 電力電纜施工規範及各廠牌接續匣組裝手冊,確保接地連續性與絕緣完整性。"

學員答題分佈

①電纜遮蔽銅線需全部剪除,不用考慮預留長度0%
②電纜遮蔽銅線需使用壓接端子確實壓接0%
③電纜遮蔽銅線上的鍍錫部分需移除後再壓接0%
④電纜遮蔽銅線需按廠家所附壓接端子數量,平分股數做壓接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目