LONGEPASS
Q16.

充油電纜設備中,下列何者可不需接地?

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q16

難易度分析

3 / 5

本題要求區分一般電氣設備的接地安全規範與特定功能元件的絕緣設計。考生必須精確掌握該元件在系統中隔離循環電流的特殊技術目的,而非僅適用於一般的金屬接地常識,具有一定的概念辨析度。

正確答案:④絕緣連接器

④ 絕緣連接器:絕緣連接器之設計目的即在隔離電纜金屬護層之循環電流與感應電壓,其功能本質要求電氣絕緣不接地,以達到分段隔離之技術效果。

錯誤選項解析

  • ① 閥盤:閥盤為金屬構件,若發生漏電或感應電壓可能危及人員安全,依電氣設備接地規範必須確實接地以防止觸電事故。
  • ② 壓力調節槽:壓力調節槽屬於充油電纜供油系統之金屬設備,為防止靜電累積與感應電壓危害,依CNS電纜安裝標準需實施接地保護。
  • ③ 警報器:警報器為監控系統之電氣設備,其外殼與金屬框架必須接地,以符合低壓電氣安全法規並避免誤動作或人員觸電風險。
Learning Tip

"充油電纜系統中,絕緣連接器用於隔離兩段電纜護層之電氣連接,防止循環電流造成損耗,故刻意不接地。常考陷阱為將一般金屬設備之接地原則直接套用於絕緣連接器,需特別注意其功能性絕緣之特殊設計目的。"

學員答題分佈

①閥盤0%
②壓力調節槽0%
③警報器0%
④絕緣連接器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!