Q48.
SB-1 電纜被覆保護裝置與電纜遮蔽系統連接之接地電纜材枓為
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q48
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定接地設備材料定義的記憶,屬於單純的術語對應考查,無需複雜的推論過程,只要掌握基本規範即可選出答案。
正確答案:①普通接地電纜
① 普通接地電纜:普通接地電纜為 SB-1 電纜被覆保護裝置與電纜遮蔽系統連接之標準接地導體,符合 CNS 電纜施工規範對接地連續性與故障電流導通之要求。
錯誤選項解析
- ② 同心接地電纜:同心接地電纜主要用於電纜本體之屏蔽層接地,而非用於被覆保護裝置與遮蔽系統間之連接,其結構與用途與此情境不符。
- ③ 低壓用花線:低壓用花線為室內配線用軟導線,不具備接地電纜所需之機械強度與短路電流承載能力,嚴禁用於高壓電纜系統之接地連接。
- ④ 不必連接:電纜被覆保護裝置與遮蔽系統必須確實連接接地,以確保感應電壓洩放及人員安全,「不必連接」違反 電業法與用戶用電裝置規則之接地規定。
Learning Tip
"此類題型常考 接地電纜選型 與 接地連續性 觀念。實務上須注意:普通接地電纜之截面積需符合短路電流容量計算,且連接點應採 防蝕處理 與 可靠壓接,避免接觸電阻過大導致局部過熱或接地失效。"
學員答題分佈
①普通接地電纜0%
②同心接地電纜0%
③低壓用花線0%
④不必連接0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!