Q96.
輸電電纜延放線完成後,下列作業敘述何者是必要的?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q96
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求考生對電纜敷設後的所有必要檢驗項目具備完整且全面的掌握,必須正確判定所有選項的正確與否才能得分,增加了認知負荷與判別難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 量測電纜被覆絕緣電阻:電纜被覆絕緣電阻量測為電纜敷設後之標準檢驗程序,用以確認PE外被或PVC被覆層於拉線過程中未受機械損傷,確保其絕緣性能符合 CNS 標準規範。
- ② 量測電纜絕緣層絕緣電阻:絕緣層絕緣電阻量測(通常使用高阻計或兆歐表)用於驗證主絕緣體(如XLPE交聯聚乙烯)之完整性,為送電前不可或缺之絕緣診斷項目。
- ③ 核對相序位置的正確性:核對相序位置係防止相位錯誤導致並聯運轉時發生短路或設備損壞之關鍵步驟,必須以相序檢測器確認各相與系統一致後方可進行後續作業。
- ④ 電纜餘長切除後確實做好防水處理:電纜餘長切除後的防水處理為防止水分侵入絕緣層造成水樹現象(Water Treeing)而導致絕緣劣化,須使用專用防水膠帶或熱縮套管進行密封。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為複選題型,輸電地下電纜於延放線完成後必須執行四大檢驗:被覆絕電阻測試、絕緣層絕緣電阻測試、相序核對及餘長防水處理。常見陷阱為誤認僅需執行部分項目即可送電,實際上四項皆為送電前必檢項目,缺一不可。實務上應特別注意水樹劣化為XLPE電纜最主要故障原因,防水密封作業品質直接影響電纜使用壽命。"
學員答題分佈
①量測電纜被覆絕緣電阻0%
②量測電纜絕緣層絕緣電阻0%
③核對相序位置的正確性0%
④電纜餘長切除後確實做好防水處理0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!