Q164.
長程輸電地下電纜線路竣工後,為確定電纜接續匣施工有否瑕疵,目前採用
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q164
難易度分析
3 / 5
本題要求考生在多種電纜檢測方法中,精確辨析針對接續匣施工瑕疵最靈敏的檢測手段,需對各項試驗的適用場景、檢出能力及其對絕緣層的影響有深入理解,屬於核心專業概念的應用分析。
正確答案:④部分放電試驗 為最有效之測試方法
④ 部分放電試驗 為最有效之測試方法:部分放電試驗能有效偵測接續匣內的氣隙、絕緣界面不良及施工瑕疵,屬於非破壞性檢測,可精確定位缺陷位置並評估絕緣劣化程度,為目前長程輸電地下電纜竣工後最有效的測試方法。
錯誤選項解析
- ① 直流耐壓試驗:直流耐壓試驗不適用於 XLPE 電纜,因直流電壓會在絕緣層內產生空間電荷累積效應,反而可能加速絕緣劣化,且無法有效檢出接續匣內的微小缺陷。
- ② 交流耐壓試驗:交流耐壓試驗雖可驗證電纜整體絕緣強度,但屬於破壞性試驗且對接續匣內局部缺陷(如氣隙、雜質)的靈敏度不足,非目前最有效的竣工檢測方法。
- ③ 絕緣電阻測試:絕緣電阻測試僅能測量整體絕電阻值,屬於基本篩檢手段,無法精確定位接續匣內部的局部放電缺陷或施工瑕疵。
Learning Tip
"部分放電(Partial Discharge)為輸電電纜竣工檢測的核心考點。常考陷阱為混淆直流耐壓與交流耐壓的適用場合:XLPE 電纜禁用直流耐壓試驗(空間電荷效應),而 VLF(極低頻)交流耐壓雖可用於現場測試,但部分放電試驗對接續匣施工瑕疵的檢出靈敏度最高。實務上應依 CNS 標準執行複合檢測以確保線路安全。"
學員答題分佈
①直流耐壓試驗0%
②交流耐壓試驗0%
③絕緣電阻測試0%
④部分放電試驗 為最有效之測試方法0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!