Q15.
交連PE 電纜之接續作業中削尖外部半導電層後,其表面須磨光處理,通常使用
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q15
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定施工規範中的數值進行精確記憶,選項間的數值差異較小,需區分粗磨與細磨的具體目數範圍才能正確選出,屬於對專業施工標準的精準考查。
正確答案:④#240、#400、#600 三種砂紙
④ #240、#400、#600 三種砂紙:#240、#400、#600 為標準的漸進式細磨砂紙組合,依序由中細至極細進行拋光,可確保半導電層削尖斜面達到光滑無刮痕的表面品質,有效避免電場集中與沿面放電,符合輸電地下電纜接續作業之 CNS 施工規範。
錯誤選項解析
- ① #100、#110、#120:#100、#110、#120 屬於粗粒度砂紙,其磨料顆粒過大,削尖後若使用此類砂紙打磨會造成表面刮痕過深,無法達到半導電層平滑過渡的要求,易引發局部放電缺陷。
- ② #130、#140、#150:#130、#140、#150 仍屬中粗粒度範圍,對於半導電層削尖面的精磨處理而言粒度偏粗,無法消除細微刀痕,不符合絕緣界面平滑化之施工標準。
- ③ #160、#180、#240:#160、#180、#240 雖可作為初步打磨之用,但僅靠此三種砂紙無法達到最終的鏡面拋光等級,缺少更高目數(如 #400、#600)的細磨步驟,表面粗糙度仍不達規範要求。
Learning Tip
"本題核心考點為半導電層削尖後的表面處理程序。實務上必須採用由粗到細的漸進式打磨,最終需以 #600 以上砂紙拋光至無可見刀痕。常見陷阱是混淆「粗磨整形」與「細磨拋光」的砂紙目數範圍;切記,外部半導電層削尖面的平整度直接影響電場均勻分布,若處理不當將導致接續處絕緣劣化,是技能檢定中的高頻考點。"
學員答題分佈
①#100、#110、#1200%
②#130、#140、#1500%
③#160、#180、#2400%
④#240、#400、#600 三種砂紙0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!